S120奇怪的问题,收不到PLC的ON/OFF1,PLC也收不到状态字的反馈,但是硬件组态里面CU320是连通的

已锁定

懂事长

  • 帖子

    261
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-14

普通 普通 如何晋级?

S120奇怪的问题,收不到PLC的ON/OFF1,PLC也收不到状态字的反馈,但是硬件组态里面CU320是连通的

3297

5

2011-06-07 19:25:48

原来这个CU320带3台电机,其中一台由于有故障,所以将该CU恢复出厂设置,然后将三台电机重新配置,辨识,优化。然后连好报文后且发现,这台CU320连的三台变频器收不到控制字的BIT 0位,即ON/OFF1,其他的CU320通讯都OK,而且PLC也收不到这三台变频器的状态字,在恢复出厂设置之前这三台变频器通讯都OK,硬件组态里面该CU320通讯OK,没有报任何通讯故障,但是就是收不到ON/OFF1,造成我的PLC无法控制这三台变频器,通讯报文我选的是自由报文,收发都是11个字,查了好几遍通讯连接都没问题,不知道是咋回事
S120奇怪的问题,收不到PLC的ON/OFF1,PLC也收不到状态字的反馈,但是硬件组态里面CU320是连通的 已锁定