发布于 2011-06-07 23:41:33
3楼
4-20mA包含在0-20mA范围内。如同一幢20层大楼,从地面开始数是0-20,从第四层开始数就是4-20;你可以在0-20层内活动,也可以只在4-20层内活动。
S7-200约定0-20mA对应的数字量是0-32000,无论输入和输出都遵循该约定。这就好办了:4-20mA输入对应6400-32000;反过来将6400-32000写入AQW,在输出端口上即可得到4-20mA。如果是PID的输出“0.0-1.0”,则0.0对应于6400,1.0对应于32000。之间的数学关系由你自己决定,可以使线性的,也可以是对数型、倒数型等等。