回复:应用探讨——S7-200高速计数和脉冲输出使用技巧

西周

  • 帖子

    63
  • 精华

    18
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-08 08:47:55

35楼

quote:以下是引用gkmao在2011-06-07 18:15:40的发言:
EM253位控向导设置电机速度界面:由于实际工艺要求最低速度为500脉冲/秒,最高速度为60000(60K)脉冲/秒,两者不能同时满足(满足最低速度要求,最高速度只能达到50K)。怎么办啊?求救。。。


这个问题我遇到过,当时解决的办法是将伺服驱动器的多少个脉冲对应电机转一圈这个设置值选大一档,这样在EM253位控向导设置电机速度界面中实际工艺要求最低速度可填大一些,可设置的最高速度值也可满足要求。