回复:MMC卡故障

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-08 09:13:48

9楼

quote:以下是引用划痕在2011-06-07 20:38:51的发言:
quote:以下是引用Ken.Carrey在2011-06-07 14:08:55的发言:
卡里面有以前的PLC的信息,会报错! 先格式化!

请问在格式化的时候,是否对CPU的型号有要求?
比如要求格式化的CPU必须比原先写程序在MMC卡中的CPU型号更高一些呢?
因为我之前用CPU315-2DP给MMC卡写过程序,但好像我用CPU314进行格式化时好像不能格式化该MMC卡……


应该可以吧!是不是你操作步骤不对?
其实我们说的格式化MMC卡不是真正的格式化,只是初始化它的数据。
MMC卡是不能使用一些我们常见的读卡器格式化的,它需要使用西门子的PG或是专用读卡器才能进行格式化。在PLC上可以做被动格式化,步骤如下:
MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。
1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。
2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。直到Stop LED常亮完成!
如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。
如果这个步骤没有严格的完成,那就没有格式化,只是返回存储器状态。