回复:EM 232模拟量输出模块的输出信号问题?

AVEX

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-08 09:21:06

6楼

0~10V(通过变换器把4~20ma转换成0~10V) 0-32000 对应的是0-100°C 输入AIW0
把AIW0*0.8+6400
输出AQW0 4~20ma 6400-32000 对应也是0-100°C
这样的转换是否可行?
PS:多是自带的模拟输入只支持0~10V带来的麻烦