你的接触器线圈断开说明你接触器在高速通断电中有了故障,才最终断电的。(不知道你现在接触器是不是已经坏了);而你的触点吸和是靠PLC逻辑来实现的,这种情况你在软件中监视你这个DO通道始终是1.建议硬件修改成PLC输出后带中间继电器,中间继电器再带接触器。
建议你查查手册看看你这种DO输出为1时最大工作电流是多少?和接触器线圈工作时的电流比较一下。
我反驳一下3楼的兄弟“芮芮 ”
你说的高频通断正是楼主描述的出现故障时才有的现象,还有即使应用场合为高频通断时你还要考虑DO能不能直接带接触器,晶体管的一半电流值比较小。