发布于 2011-06-08 19:09:19
5楼
楼主:建议你PLC输出加一中间继电器,然后用中间继电器去驱动接触器,因为PLC卡内的小继电器触点容量较小。如果中间继电器坏了,可以直接换一带触头的线圈,很快就处理好了;如果PLC卡内部的小继电器坏了,那么这个驱动点暂时就报废了,需要更专业的人员修理。
对你的故障分析:你用PLC卡内部的小继电器触点直接驱动接触器,由于接触器的线圈得电的瞬间需要较大的电流产生磁场;失电的时候接触器线圈会产生一个反方向的电势;也就是说接触器的每次得电和失电对你PLC卡内小继电器触点都是考验和煎熬!如果次数多了,PLC卡内小继电器触点就更容易氧化,接触不好,会出现貌似接通又貌似不通的显现。你看到接触器比较频繁的动作显现,也许就是你PLC卡内小继电器触点最后的呼吸了!你接触器较频繁动作最后在线圈失电的情况下,主触头在PLC卡小继电器最后呼吸的时刻因带载分断多次后烧熔粘在一起。最终导致了接触器呼吸停止的杯具!像这种传统的控制,驱动触点的容量应该逐级放大,按照规律来,不能走极端!走极端是要付出代价的!这也是人生规律!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”