回复:应用探讨——S7-200 PLC通信常遇到的问题

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3181
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-08 23:16:31

90楼

估计我用的200和400的MPI通讯是规模最大的。一个416的MPI口,连上了25个(原来是26个)226CN。当初设计的是全部加上EM277做DP通讯,但当时实在是买不到那么多,只好把这25个226CN用MPI给连上了(有EM277的接到DP上,这个性能要好很多)。结果遇到了很多的问题,有些我认为是西门子的问题,比如MPI实际上如果接上大量的200后,通讯的字节数就没有那么多了(最后我是减少了交换的数据量才解决,一个办法就是用一个字节来表示一个百分比);有些是我们布线的问题,全部MPI线缆长度超过300米,结果就是总是报MPI故障(我做了个报警程序),后来用光纤分成两段(用的1米光跳线),就好了。

等有时间了我把我设计的这个600高炉系统全部贴上了算了,估计我的先戴上个钢盔,不然还不得让你们用板砖把我给砸死啊!