发布于 2011-06-09 12:41:54
15楼
讲个我曾经亲历的故事。年轻时我们厂是生产可控硅直流调速电柜的。一次调试完后,我忽然对直流柜里的直流接触器上的两个大灭弧罩产生了小小的兴趣,看到别的接触器都是光头,就是他戴了两个大磁罩,想试一下他到底能起多大作用,于是我卸下了一个灭弧罩,我的同事劝我“别没事找事,赶快调试下一台吧。”我说“没事玩玩,我会注意的。”送电、开机、停机。反复开停几次啥事没有,我跟同事说“罩无用”。同时提醒“直流接触器没断电.”于是我离开电柜1.2米左右的距离侧身拍下急停按钮,只觉得眼前一闪,头发昏,接着两条大腿上像是挨了一钢鞭,火辣辣,剧痛。无法站立。只能坐地。当时地上还有十几毫米厚的安全绝缘橡皮垫。悔恨交加,哭笑不得。疼了三天才缓过劲来。随后常被同事取笑之。至此终生难忘。
今明示之,望无后来者重蹈覆辙。幸甚。
共同学习,相互支持,一起提高。