5楼
PT100在-200℃到660℃温度范围内,它的电阻值和温度有一个很好的递增线性关系;比如在标准的大气压下0℃时,它的电阻值是100.00Ω;100℃时,它的电阻值是138.51Ω。所以人们在工程中经常利用PT100这种线性关系,按照某种算法将电阻值转换成对应的温度值,这个温度值可以计算的很精确!“Pt100热电阻分度表”,其实就是它的温度和它的电阻值对应的关系表!
PTC是热敏电阻;它在某个温度点电阻值就会变的很大,在具体的应用中就可以认为它开路,只是做了一个近似的处理。
所以PT100可以作为精确测量的传感器使用,而PTC只能做为近似应用的传感器!