A0501 电流限幅 电动机的功率与变频器的功率不匹配
电动机的连接导线太长
存在接地故障
检查以下各项情况:电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(r0206)相匹配
电缆的长度不得超过最大允许值
电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
定子电阻值(P0350)必须正确无误电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
增加斜坡上升时间(P1120)
减少“起动提升”的数值(P1312)
以上是手册上的原载。你按照上面说的检查一遍,如果问题还排除不了。就得换个大一档的变频了。
还有一个本人用过的经验之谈,你可以试试。就是把启动时间调长点。