今天在工地上用线轴接零时用电,接好后用电压表量相间电压 线电压都没问题。但是就是线轴上的漏电保护时不时的会跳,用手电钻试电钻不转,过会线轴上漏保挑,但配电箱的漏电保护不跳。后来检查发现配电箱内线接错了,配电箱漏保的N线错接成了地线造,更换后故障解除。但是不理解为什么配电箱内的漏保不跳而线轴的跳?按道理说漏保检测的是L1 L2 L3 N四根线的电流矢量和是否为零,线轴的漏保输入侧错将PE当N接了,那么实际上L1流出电流途径手电钻进入PE线返回漏电保护的N侧,此时线轴上漏电保护检测到的各相间电流应该是大小相等方向相反,不应该跳才对。但是为什么会跳呢?而且在跳之前电钻也不转?