quote:以下是引用西周在2011-05-31 08:12:23的发言:
用PTO向导简单新建一个包络,用PTO0_RUN运行包络,没有脉冲输出,查看PTO0_RUN子程序输出错误号为127(发生ENO错误。检查PLC信息以获取关于非致命错误的描述),查看PLC信息,说是运行程序错误(错误代码0012,非法PTO包络表)。只有PTO0_CTRL和PTO0_RUN,没有其它程序。请教各位大侠,到底是哪出问题了呢?
你后面的VB或是VD肯定是用错了,用位置控制向导做程序,会占用一些数据寄存器,你肯定是用了PTO占用的那些寄存器了