quote:以下是引用最爱北极星在2011-06-03 09:18:15的发言:
我个人认为,楼主描述的工艺不适合用固体流量计,主要原因如下:
(1)固体流量计主要用于连续的粉末或者固体颗粒流量计计量,而不是像楼上描述的批次控制,否则精度不好;
(2)固体流量计的流量一般都比较大,如每小时最大40t/h、100t/h,流量小的时候精度会降低,而楼主的管道孔径只有DN100
您可以在一楼安装一台静态秤,对落料进行计量,下料时管道可以倾斜一些,避免对秤的冲击;另外如果楼主也可以在二楼安装一台失重秤,精度会非常好,只是价格会贵一些。
同意。实际上,如果对精度不是可以追求的话,失重称也不是很贵。