1.先建议客户按照我们给的推荐图去接线。
2.如果安装在主回路软起与电机之间其不同于内置旁路,外置旁路。其要正常工做,必须保证一个逻辑,就是必须在给启动命令前此接触器必须吸合,同时可以在给停车命令停车完成之后断开。
3.针对第二点的停车要注意区分惯性停和软停车。如过惯性听,那么给停车命令后次接触器可以断开,如果软停,给停车命令后,接触器必须在软停完成后才可以断开,如过没软停完就断接触器软起会报故障,同时也没有显现电机软停车。
4.针对第三点可以给其设计回路提一些建议,比如用13/14点的ON,RUN模式来做此逻辑。