我有3台西门子300plc,一台314,两台315-2dp,两台电脑,mpi网络是这样连接的,315(a1b1,on)-314(a2b2,a1b1)-电脑1(a2b2,a1b1)-电脑2(a1b1,a2b2)-315(a1b1,on),问题是我将电脑2的总线连接器打到off两台电脑都通讯故障,此时整个mpi网络是一个网络,我检查了plc,电脑的mpi地址都没冲突,但就是联不上。打到on两台电脑都正常,但此时mpi网络为两个单独的网络,315与别的plc不能通讯。也就是说分两个mpi网单独通讯都正常,一联起来就通讯故障,我检查了plc电脑的地址没冲突,加过信号增强器但问题依旧。这是什么原因造成的?