回复:童鞋们遇见这样的问题过吗?诊断如下,有点难懂,望赐教.

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-10 11:23:04

5楼

楼主根据以上的诊断信息,我个人认为:是你程序在读背景数据块、和共享数据块时,访问了不存在的地址。有可能你的背景数据块、全局数据块没有下载到PLC,也有可能你程序在读背景数据块、全局数据块时,超出了DB的地址范围。你用“HOLD”模式看看程序在读哪些DB的时候发生了问题。应该可以查到!