quote:以下是引用大伟6666在2011-06-03 19:52:19的发言:
西门子V10 22KW变频器 带圆盘给料(铁精粉)22KW电机 报A501 故障 请大侠指导下

楼主说明一下是恒速运行中报故障,还是启动时报故障?
如果是恒速运行中报故障,可以考虑是选型小,或机械卡造成,
如果是启动过程中出现,可以延长加速时间,检查电机参数。
知足常乐!!!