quote:以下是引用电控小宝在2011-06-10 10:44:45的发言:quote:以下是引用kinkin在2011-06-09 17:04:37的发言:
S7-300允许这样使用的,你在一个子程序中写了
=Q0.5
在另一个子程序里也写了这样的一条语句,如果确认只有一个子程序被调用(满足条件调用),则没有任何问题.如果出现两个子程序同时调用时,则结果等于后一个调用子程序的结果.
我觉得你说的前边是对的。的确,两个子程序不在一起调用,就应该没事。
但是如果都调用时,则程序会报错误停机啊。
根本不执行的。
不会报错也不会停机!只会以最后一个=的状态输出!