回复:S7-300 检测流量时需要做温压补偿,请问如何实现?有没有现成的块可以用?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-10 16:01:44

1楼

以前就做过这样的“傻”事情!这个问题比较繁琐了,你是要自动补偿呢,还是手动补偿?我就讲一讲自动补偿吧,希望我的思路对你有些帮助。
1、温度和流量修正系数之间是存在一条关系曲线的,你可以把它们若干组对应的数据分成两纵行先输入excel表里面;然后利用excel图表向导功能把它们关系曲线的方程求出来(数据组多一些,方程求解的会跟准确一些)。得到关系曲线方程后在PLC内编程,实现这个方程!
2、PLC程序根据测量出当前介质的温度,利用这个方程,算出当前的流量修正系数,然后用这个流量修正系数乘以你当前没有修正过的流量!(仅供参考)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”