quote:以下是引用nnnn1234在2011-03-24 12:12:32的发言:quote:以下是引用我家牛在2011-03-23 20:25:22的发言:
供电:整流变压器供电410VAC。(P071==400,设定到410也不行)
变频:22kw到45kw不等11台,进出线都有电抗器,不带电机。
描述:运行几秒或者几十秒(速度稳定)后会报F006.
过程:进线AC410V稳定(福禄克万用表测),CD间DC570V,会稳步上到DC800V(r006,与万用表测量相同),有时会在700多V下降到570V,在上升到800V,好像在漂移。到800V,这时报F006.这个过程进线交流始终稳定在AC410V。
疑惑:变频没有接地线,会是这个原因吗?明天接了地线,甩了输出电抗再试!会是电源的问题吗?这个整流变压器没有零线的,不解!
AC-AC变频器不是可控硅整流吗?哪里来的800V啊?变频器质量问题?11台啊?
问题是同一电源下:别人的70变频器没有问题。人家是共直流母线的逆变器(一个整流器带的)。
实在费解!调了几十台70 了!第一次遇见这个问题。
补充:没有接地线的话?(所谓的emc问题),我觉得应该不是,因为面板与测量均是800V直流。开环VF控制,P103=1
变频器直流母线电压Ud=1.35U1,当U1=410V时,Ud=1.35x410=553v。建议把变频器带上负载再看。对西门子变频器所带负责必须大于变频器容量的一半才有效。
为什么西门子变频器所带负责必须大于变频器容量的一半才有效?
不懂啊