控制器可使用ASCII或RTU通讯模式,在标准modbus上通讯。在配置每台控制器时,用户须选择通讯模式以及串行口的通讯参数。(波特率,奇偶校验等),在modbus总线上的所有设备应具有相同的通讯模式和串行通讯参数。
选择ASCII或RTU模式用于标准的modbus总线。它定义了总线上串行传输信息区的“位”的含义,决定信息打包及解码方法。
ASCII 模式
当控制器以ASCII模式在modbus总线上进行通讯时,一个信息中的每8位字节作为2个ASCII字符传输的,这种模式的主要优点是允许字符之间的时间间隔长达IS,也不会出现错误。
ASCII码每一个字节的格式:
编码系统: 16进制,ASCII字符0-9,A-F 1个16进制
数据位: 1起始位 7位数据,低位先送 奇/偶校验时1位;无奇偶校验时0位
(LRC)1位带校验1停止位;无校验2止位
错误校验区: 纵向冗余校验
RTU模式
控制器以RTU模式在modbus总线上进行通讯时,信息中的每8位字节分成2个4位16进制的字符,该模式的主要优点是在相同波特率下其传输的字符的密度高于ASCII模式,每个信息必须连续传输。
RTU模式中每个字节的格式: 编码系统:8位二进制,十六进制0-9,A-F
数据位: 1起始位 8位数据,低位先送 奇/偶校验时1位;无奇偶校验时0位 停止位1位(带校验);停止位2位(无校验)
带校验时1位停止位;无校验时2位停止位
错误校验区:循环冗余校验(CRC)