回复:应用探讨——考虑接地时CPU300在电源接口处金属片如何处理

郑成明

  • 帖子

    1
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-11 09:06:56

59楼

这个金属条,也叫接地滑块,或叫跨接线。其作用就相当于建立参考电位接地和建立浮动参考电势的开关。S7-300C的CPU是强制接地的,而其他CPU是默认接地,挑开金属条后则浮地。
(1)有短接片的时候,电源地和外部接入的地连接在一起,和外部地等电位.
(2)将该接地片拆除,PLC变成悬浮地,可以避免外部线入碰地引起的故障,但此方式但要确保外部接入PLC的信号在EMC等干扰措施处理的很好的情况下才使用.
(3)当接上此跨接线时,实现参考电位直接接地,属于强制接地;
(4)当去掉这个跨接线时,则是建立浮动参考电势,表明参考电位M是通过RC阻容电路来与保护性接地导体建立连接的,可以将寄生高频电流放电并把静电放掉。
另外采用浮动参考电位,便于工厂的短路接地监控。