回复:20004报警号:

J4MXY

  • 帖子

    938
  • 精华

    0
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-11 10:17:36

1楼

20004 通道 %1 轴 %2 缺少参考点标志
参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
说明: 在距离编码的长度系统中,在定义的搜索距离内未发现两个参考点标志(坐标轴专用的
MD:34060 REFP_MAX_MARKER_DIST)。
对于距离编码的标尺,无需减速凸轮(但将对现有凸轮进行评价)。常规的方向键确定搜
索方向。搜索距离34060 REFP_MAX_MARKER_DIST (预计两个参考点标志处于其中)
从起始点开始计算。
反应: - 报警时NC 停止。
- 本通道NC 启动禁止。
- 报警显示。
- 已设置接口信号。
- 如果导致发生报警的是一 单个轴,则报警仅对这一轴 有效(不影响通道或该方式
组)。
处理: 请通知授权人员/服务部门。确定2 个奇数参考点标志之间的距离(参考点标志间隔)。
该值(在Heidenhain 标尺上为20.00 毫米)必须输入到机床数据34060
REFP_MAX_MARKER_DIST 中。
检查该标尺的参考点轨迹(包括电子线路),以进行评价。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。