实际上,任何一台电气装置进入市场,都要符合一定的工业或民用EMC标准(所谓EMC规范就是:接入电网的设备或装置不能影响其它装置的运行,同时也能抵御一定的来自其它装置的干扰)。
因此,最通常的做法就是在交流进线端加入对中点的X电容,在整流后的直流侧加入对中点的Y电容,构成高频谐波之类的滤波通道。只有这样,才有可能通过EMC标准检测,允许进入市场。
这两种电容往往和PE(包括外壳)连接,因此不能使用普通的电容,必须使用符合安规的电容耐压(其上会标有x或y的符号)。否则可能会造成人身安全事故。