quote:以下是引用177-13在2011-06-09 08:17:31的发言:
投自动,我都是先切到自动,然后再设置设定值。
如果选择了SP跟踪PV,那在手动的时候也没法设置SP的。
不过现在的PIDConL中有了一个斜坡功能,可以减轻SP跳变时候的冲击。
“先投自动,后设置SP”---那么投入自动时,SP并不是你的期望值,然而此时PID仍会自动根据ER=SP-PV进行调节,这种方法合理?
我个人认为,应该先修改SP值,然后在投入自动。因为手动模式下,修改SP值并不影响手动情况下输出;待投入自动后,SP是你的真实意愿,PID可以立刻进入你所期望的调节过程。