呵呵,赞同1楼的观点。补充一下
SET //将程序状态字里面RLO位置“1”

= M0.0 //将此时的RLO赋给M0.0

R M0.1 //RLO为“1”时,复位M0.1

楼主理解的是正确的,语句非常精炼,值得学习。SET指令是直接将程序状态字里面RLO位置“1”,是无条件指令是必须执行的;而S指令只有当RLO=“1”时,才能对位进行操作;如果当RLO=“0”时,S指令不对位进行操作。也就是说S指令操作是有条件的。如果此段语句放在OB1的最前面、或者放在OB100中,程序的其它地方不再对它做写操作的话,可以作为“常闭”、“常开”在整个程序中应用。当然如果把他们定义成M0.0=>"1",M0.1=>"0"符号,用符号"1"、"0"使用起来就更方便了!(仅供参考)