quote:以下是引用BJ3333在2011-05-25 11:13:48的发言:quote:以下是引用流年2在2011-05-14 21:50:48的发言:
刚遇到的问题,“315-2DP的CPU下挂有2条网络(带CP342-5),一条挂15个ET200M和2个EM277,另一条下挂了十几个6ES70的变频器,现在调试运行时发现一个问题,有时会出现DP网络一会断开一会又连上的时段时续的问题(这个问题在启动某些变频器的时候偶尔也会发生),检查了所有的硬件,发现不是硬件的问题。可能是干扰的问题,但DP线用的是屏蔽线,和控制电缆走在一起的,没有单独套钢管,这个应该没什么影响,猜测是不是接地的问题,但我对这方面不了解,只发现所有机架均有接地线,CPU和ET200上的M和地已经短接,问题就这样解决不掉了”在提问里提问了,大侠们也给了分析,但还是没解决掉问题。DP线与控制线、动力线都走桥架,动力线在底层,桥架两层相距17CM左右,开始时DP线与控制线放在一起的,后因干扰分析,把DP线从控制线提出,绑在了桥架的顶端,干扰还是没解决。大侠们说,变频器的接地应与DP屏蔽层接地分开,问,DP屏蔽层不是通过DP头中的接地片接地了吗,还要单独拨开屏蔽层再次接地吗?所有DP屏蔽层要连接在一起单端接地,是怎么接法,我还不明白?6ES70变频器接地有什么规范?
我理解将DP屏蔽层的地与变频器的地分开指的是在柜内或柜外将这两种“地”分开接。按照西门子的规范,通讯电缆的屏蔽层在进/出柜子的时候,都应该将电缆外的紫皮剥掉,露出金属网屏蔽层,然后在柜内设计一个接地排,将电缆的屏蔽层绑在这个接地排上(前面的大侠提到的文档上好像有图),而变频器的地就不要连在这根接地排上,而是另外找个接地排接。然后这两个地排分别接到系统外部的总的“地”上。一般通讯站点好像都要求接地的,就是应该是双端或者多端接地。6SE70的接地在手册里应该能查到。如果真觉得是变频器的干扰顺着电缆传过来的,那么可以采用RS485中继器,将背后的短接片去掉,将变频器部分和PLC部分做电气隔离安装--注意两边的"地"要分开。如果觉得是电缆受到的外部的线路干扰,不行加个OLM试试?另外,还可以将波特率降低一点试一试。
那莫请问 通讯部分的屏蔽层绑“地”可以接在控制柜接地排上,变频器的”地“另外接,究竟接到哪里去,单独做一个接地,还是接到三相五线的接地端,期待答案。。。