quote:以下是引用数控爱好者在2011-06-12 22:34:46的发言:
%_N_buchang_mpf:$path=/_n_mpf_dir,我是按照调试手册的第2种方法来进行螺距补偿的。可把这个头文件加上后,执行程序报错。说什么语法错误。有几点想问下大家。
1、补偿文件的名字应该是buchang是吗?
2、报错是什么原因呢?
3、是在AUTO下运行呢还是MDI下运行该程序呢?
1.补偿文件名无所谓
2.你也没说报警号啊,怎么分析原因????
3.如果你编了个程序,就在AUTO下运行,如果你在MDI下写的就在MDI下运行
ps:你看看补偿程序就是很多幅值语句,意思是把补偿值赋给那些系统变量,所以无论任何方式,只要程序运行过,变量的值就有了.