quote:以下是引用lion_zheng在2011-06-13 00:51:50的发言:
建议3,如果上面两条都不行,可以先做802DSL备份,不仅要做整个的备份,PLC,NC也分别做备份.然后用镜像文件把802DSL升级到最新版本1.4.6.2,这个版本肯定新旧驱动都能用.然后在固件升级,初始化,拓扑识别,再把备份都回装.这个办法应该肯定可以解决,就是有点麻烦,操作不当会有风险.
千万不要把系统升级到1.4.6.2,因为新版本是1G的CF卡,老版本是512M的,升级到中途的时候会崩溃的!
最为最终用户还是问一下西门子比较好,省得自己走弯路