回复:WINCC与PLC300 MPI通信连接能用电脑的RS232口吗?

雨峰

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-13 09:37:37

3楼

quote:以下是引用还是新手在2011-06-12 17:48:33的发言:
可以用RS232口,前提是你得需要485转232.。因为CPU的口是485口。

我刚才试验了一下,我将MPI口出来的电缆线,通过一个485转RS232的转换器,然后又接到PC的串口上,然后STEP7 中的PG/PC口设置中选择了PC Adapter(MPI),在网络测试中,提示“由于通信错误,无法确定总线参数,请检查接口及电缆安装”。你看我还有什么地方设置不对的吗?
路人甲遇到了路人乙。。。。。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54705条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。