quote:以下是引用simeng在2011-06-13 08:04:33的发言:
是先切自动,还是先修改SP,这的确是个问题......
在使用的时候我倒是先切自动,再修改SP。在切自动之前,我们通常都让PV和SP很接近了,所以先做哪个都无所谓了。
以前刚开始做项目的时候,PV和SP离的老远就切自动,结果就出饱和的现象了,所以后来都是先让它们两接近再切。
1.这个无所谓是因为你提前预先设置了SP,所以才是无所谓的一个状态。
2.PV与SP离的太远,导致饱和现象的发生,其实是可以根据ER上下限进行设置,一旦ER报警就切到手动,进行人为干预。这样就会使得切到自动情况下,保证PV,SP不会离的太远。使得PID的调节有效。