前几天,励磁进线开关跳闸。开关标定值10A,电机额定励磁为7.53A,监控了一下实际励磁电流为200%。于是,安排人检查励磁线路,线路没有问题,测量一下励磁电阻22欧姆左右,也没问题。然后更换励磁板,仍然跳闸。只好检查电机,发现电机温度相当高,烫手;又发现转子线圈绝缘有击穿现象,立马更换电机,重新优化后,电机运行正常,励磁不再跳闸,电流为100%。