电焊的危害!

已锁定

不断攀登

  • 帖子

    1825
  • 精华

    0
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2010-06-18

普通 普通 如何晋级?

电焊的危害!

3294

23

2011-06-13 14:15:47

某一钢管厂的喷印晾干设备坏掉无法使用,由于已运行5、6年,厂家不给维护,他们找我们单位过去看看,当时我刚好在那边出差,现借了一条USB的通讯线,将程序读出来,当时就傻眼了,我靠,根本没注释啊,这怎么看。300的PLC,点比较多,拿回去之后,结合图纸,研究了一个晚上,大部分的程序还是搞不明白,我一看这都1点多了,算了,明天到现场结合工艺在看吧。
第二天一早来到现场,监控各个动作:
手动状态下,按下一个按钮,监控只有一个输出,但实际上却有多个输出,PLC监控只有一个,而其他的也没动作,但PLC输出灯却是亮的。很奇怪。
自动状态下,监控输出点明明没输出,但却莫名其妙的输出了。
我想这下完了,乱套了。(程序没看明白)
后来我静下来好好想想,还是换换输出触点看看,最后还真是触点的问题。
在现场和他们沟通下,才知道,以前设备运转很正常,但在一次下班前,在设备上烧焊,地线离着烧焊点很远!然后第二天来的时候,输出就乱了。
后来我想,可能跟这次烧焊有关系,具体怎么烧坏的我也不清楚,不过还得庆幸CPU没烧坏。所以建议大家要特别注意烧焊对PLC的影响,地线应该离烧焊点尽量近些,防止此类悲剧再次发生。
电焊的危害! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。