边沿触发的指令需要2个连续扫描周期的状态才能执行出结果,而临时变量的状态只在1个扫描周期中有效,因此用临时变量做边沿触发的标志位是根本错误的。

“不允许使用临时变量用于上升下降沿指令”,重申一遍。

为了使大家能明白S7边沿指令的工作方式,请大家不用边沿指令,写出完全相同的功能的程序来。
A I0.0
FP M0.0
= M0.1
A M0.1
S Q0.0
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download