最近现场一套660V 1500KW的主从电机(70装置控制)带载的时候从电机报F038,后来发现从电机的电动势反馈过高,功率柜输出r038最高能达到将近750V,EMF r037反馈也将近750V,万用表测量实际值确实有750V。
控制装置是通过2套直流传动柜分别控制2台电机,两台电机串轴使用,从电机通过主电机传动柜的转矩给定传入从电机控制柜进行转矩控制,励磁也是通过主电机传动柜励磁给定传入从电机控制柜。
通过70手册框图的输出比较,最终发现从电机控制装置在预控制部分的K124与主电机装置出现分歧(主给定部分没有问题),从电机装置的这个参数要大15%左右,而且K124是70系统计算出来的,K123是测量来的,改变P162=0也无济于事,CUD1板也更换过了,这到底是什么问题啊~~
请大虾帮帮忙,救救急啊,烧电机就麻烦了,跪求高手指点啦