没看明白,到底是哪里接错?
线轴PE接到了配电箱漏电开关N?如果是这样肯定是线轴上漏电跳闸,因为线轴上PE线是没有经过漏电开关的,漏电开关电流矢量和不为零所以跳闸。
配电箱内,电流经线轴PE线返回到漏电开关,矢量和为零,不动作。