ASCII帧和RTU帧格式说明:
ASCII帧
在ASCII模式中,以(:)号(ASCII3AH)表示信息开始,以回撤一换行键(CRLF) (ASCII OD和OAH)表示信息结束。
对其它的区,允许发送的字符为16进制字符0-9,A-F。网络中设备连续检测并接收一个冒号(:)时,每台设备对地址区解码,找出要寻址的设备。
字符之间的最大间隔为1S,若大于1S,则接收设备认为出现了一个错误。 典型的信息帧见下表
开始 地址 功能 数据 纵向冗余检查 结束
1字符 2字符 2字符 n字符 2字符 2字符
例外:对于584和984A/B/X控制器,一个ASCII信息可在LRC区后正常终止,而不需发送CRLF字符,此时出现>IS的时间间隔,控制器也将认为是正常中断。
RTU帧
RTU模式中,信息开始至少需要有3.5个字符的静止时间,依据使用的波特率,很容易计算这个静止的时间(如下图中的T1-T2-T3-T4)。接着,第一个区的数据为设备地址。
各个区允许发送的字符均为16进制的0-9,A-F。
网络上的设备连续监测网络上的信息,包括静止时间。当接收第一个地址数据时,每台设备立即对它解码,以决定是否是自己的地址。发送完最后一个字符号后,也有一个3.5个字符的静止时间,然后才能发送一个新的信息。
整个信息必须连续发送。如果在发送帧信息期间,出现大于1.5个字符的静止时间时,则接收设备刷新不完整的信息,并假设下一个地址数据。
同样一个信息后,立即发送的一个新信息,(若无3。5个字符的静止时间)这将会产生一个错误。是因为合并信息的CRC校验码无效而产生的错误。
开始 地址 功能 数据 校验 终止
T1-T2-T3-T4 8 B位S 8 B位S N×8 B位S 16B位S T1-T2-T3T-4