回复:在S120 OPEN LOOP/CLOSED-LOOP control功能中,功能图中有个PRECONTROL功能

路卡

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-12-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-14 13:57:06

3楼

确如楼主所说的,西门子调试人员在做马达单时是切除P1496的,应为是前馈值,如果带着补偿做速度环响应还有意义吗?所以一般是切除的,你可用单电机带P1496或不带做一下速度环响应,波型完全不一样.另外P1496过大对电机并不好.一般电机其增益也就调在30%左右,应多观测电机升降速波型来定.