回复:6RA的制动问题

长风万里

  • 帖子

    220
  • 精华

    31
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-14 16:52:51

4楼

quote:以下是引用老兵在2011-06-13 16:38:17的发言:
如果你所说的能耗制动是指:“在电机的电枢侧并联一个电阻,且这个电阻是通过接触器或电子开关在装置直流侧没输出时投入”,就可以。

兵版的回答那是相当严谨!补充两句:
他励直流电动机有三种制动方式
1、能耗制动,简言之,将旋转的电机定子电流(磁场)保持不变,转子回路从供电系统中断开,且接到制动电阻上去。此时,电机靠系统的动能发电,转化成发电机,把动能变成电能,消耗在电枢电路的电阻上,因此称之为能耗制动。(见顾绳谷《电机及拖动基础》上册P119)
2、反接制动
3、回馈制动(再生制动)
2、3不在本帖讨论范围内,单看能耗制动的解释可知,楼主对其概念不清:能耗制动不是由整流装置完成的,而是由旋转的电机和制动电阻共同完成的,压根没人家6RA什么事!
如果楼主将叙述文字中的“能耗”改为“回馈”,则是一个“对”的问题,答案也简单,不能。反之(37=0,38=1)则能。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。