大家好,请教一个问题。
在学习PID功能FB41的过程中,做了以下测试:
1.为了简化模型,只使用P功能,I和D禁用。其他功能不使用或为默认值。输出的范围定义在0-100%。
2.输出值LMN,我理解可以直接对应设备输出开度(0-100%)。
3.现设定参数为:
GAIN=10;
DEADB_W=1;
SP_INT=10;
4.当模拟PV_IN=2时,LMN=LMN_P=70,表示动作器有70%的输出。
5.假设此时出现了超调情况,模拟PV_IN=12,此时LMN=0、LMN_P=-10,表示动作器有0%的输出。
如果4和5的情况循环出现,则会导致震荡,无法调稳。这种情况是否真会出现?出现的话是否由于GAIN参数不对?还是我的理解或用法有错?请大家帮忙指教,谢谢了!