请问两个项目间的plc如何通讯?全部用以太网连接!且两个项目中的所有PLC均已连在一起!现在上位机wincc打算监控两个项目的数据!请问如何做?
一、如果是两套S7-400系列PLC通讯,方法步骤简要如下:
1、首先分别在各自的STEP7项目中,正确无误的插入对方S7-400系列PLC主机架的硬件组态;
2、然后在各自的STEP7项目NetPro中组态,并将CP443-1模块指定连接上Insdustrial Ethernet网络;
3、之后在各自的STEP7项目NetPro中,组态Partner ID连接,连接协议选择ISO connection;
4、最后在各自的STEP7项目中,调用FC5(AG_SEND)和FC6(AG_RECV)通讯功能块编程通讯变量即可。
二、如果是WinCC监控通讯两套S7-400系列PLC,先直接将任一个STEP7项目中各自的一套S7-400系列PLC组态项目节点复制到另一套STEP7项目中,然后再按以上所述步骤操作实施即可。