回复:profibus通讯问题

开不了口

  • 帖子

    287
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2008-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-15 08:58:55

10楼

quote:以下是引用开不了口在2011-06-13 14:03:49的发言:
用万用表测下“带可编程接头的DP口”,如果编程接头与DP接头共用同样的针脚。
那么你进行监控与下载时肯定是会与Profibus DP通讯冲突的,所以CPU将报错
[quote]以下是引用zsc在2011-06-15 08:46:13的发言:
问题已解决,网络需设为多主站,谢谢各位

我一直对这个带编程口的接头有疑问,但是没实验机会。
原来就算编程口与DP口使用同样的针脚与CPU通讯,但是设为多主站后,主站之间应该是使用令牌传递协议,保证总线上的任意时刻只有1个主站在收发数据
非常感谢