回复:DP 从站掉电对总线会产生影响

小明哥

  • 帖子

    429
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-15 10:56:42

4楼

这个问题我遇到过,当时在现场做了试验的,如果网络终端站断电了,那么可能只有线路上离主站近的1、2个站能与主站正常通讯,其他站与主站的通讯都中断,解决办法之一如1楼2楼所说加有源终端,另一个办法是:如果你是单主站,那么将主站(PLC)放到网络末端,这样也可以保证过偏置电压的存在,从主站开始,每个从站的通讯电缆都接到前一个站DP接头的出线端,这样可以保证如果发生过故障,切断故障从站的通讯,并且终端电阻打上。