回复:6SE70逆变器009状态下电机侧仍带直流电 求教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36943
  • 精华

    455
  • 被关注

    1470

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-15 14:05:49

1楼

如果没有发生短路事故,这个应该是感应的电压。说明系统的接地不良呀。外壳的感应电压高,没有泄漏的通道。
在《标准传动》的栏目,讨论变频器的、电机的PE连接内容时,曾经有一个直流母线与电机外壳耦合的Y型电容,他是针对噪声的泄漏通道,如果PE连接的不是大地,或者对地电阻太大了,就会有可能外壳感应出高电压来。