回复:西门子整流回馈6SE7033-1EE85-1AA0上电报F103

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-15 14:12:44

6楼

如果是整流回馈单元报F103,那就是整流回馈单元的问题了。这个故障告诉你,整流回馈单元在上电以后检测晶闸管元件时发现了故障。按照兵版的提示,你要参看参数R949,这里显示故障值,根据故障值,可以锁定损坏的可控硅。
这个装置不要再启动了,赶快处理故障吧。