仪表专业的同仁就非常清楚它的机制了。PT100传感器引出三根线,通过三芯屏蔽电缆接到温度变送器(转换模块),变送器内部选择三线制传感器模式。目的是为了补偿因连接电缆的长度产生的电阻值,变送器内部有一个桥式电路,专门用来补偿这种误差。所以如果PT100到变送器的距离较远,采用三线制接线模式,测量出来的值是最准确的,因为它把电缆线路本身产生的电阻值已经补偿了。PT100传感器一般都引出三根线,是有特殊意义的。用PT100只接传感器两根线的接线方式,测量出来的温度值肯定偏高。