回复:来自西门子技术支持热线的故事:永不消失的故障灯(PCS 7不可以用STEP 7的硬件升级功能)

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-15 21:20:56

1楼

1.这个问题我遇到过好几次。也是同样的问题,同样的解决方法。
2.还有一个问题至今没有办法解决。就是SET PG/PC设置成CP1613后,下载硬件时需要找到相应的MAC地址方可下载,但PCS7 V7.0 SP3版本就是看不到相应的MAC地址,但可以直接下载。这个问题如何解决?
3.还有就是,既然提供了HW UPDATE,为何不可使用?既然不能使用,就不应该提供相应的功能。个人觉得,西门子需要完善此BUG。软件更新,应该与硬件更新同步。记得以前的版本还提供HSP补丁包,但从PCS7 V7版本后,就再没发现HSP补丁包。需要改进。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。