quote:以下是引用nnnn1234在2011-06-15 15:02:53的发言:
UCE是指IGBT的集电极和发射极之间的电压降。6SE70的UCE检测在驱动板上,最终反映到CUVC。

UCE检测回路由传导二极管和光耦来实现。如果UCE检测回路坏了,应该就检测不到了,不报故障了。可能报其他故障。

我们出现的故障是:变频器运行过程中报F025,检测发现变频器出线到负载侧有接地故障,当处理好接地故障后,变频器带载启动过程中仍报F025。当时,把负载拆除,只测试变频器,变频器不报故障,就确定变频器的触发电路及IGBT均无问题。但是量变频器出线确实是正常的,没办法了,只能把变频器的触发板IGD换了,换上后就好了。我就是还不明白为什么变频器不带载就报不出F025故障呢?是因为没有电流就检测不到Uce还是因为别的原因呢?