回复:G120 报F002 直流电压过高故障的触发条件

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-16 00:43:04

1楼

要比较电压;决定OFF2是可以做得到的。而且OFF2之后,电压很快就降下来了,问题是如何返回到原来的运行状态?
参数P2172直流回路门限电压不是F0002的触发条件!它只能控制状态字2(r0053.7、.8是否置一,作为一种直流回路电压的监控。),倒是能用r053.07作为自由停车的命令位(之一)。不过,返回运行状态之前,需要使用捕捉再启动功能!绝不能从0Hz起始。